雷晓晨

海贼王ova主变消控回路工作安措及验收细则-50HzPower

主变消控回路工作安措及验收细则-50HzPower婚内外
From
50HzPower

布置安全措施的首要目的在于保护工作人员不受伤害;其次是划定检修区域,将检修设备与运行设备隔离。而验收工作则是为了证实设备在检修后毛岸红,自身功能的良好性。
在实际工作中,两者相伴相生,不可分割。前者通常由工作内容与试验内容决定;而后者则通常由装置的功能以及在系统中所扮演的角色决定。
本篇推送将结合主变消控回路的检修工作,按照检修设备的不同,来探讨相关安措的布置方法以及验收的细则。

布置安措的考虑要素
众所周知,防误动且防拒动一直是保护及自动化装置工作者追求的目标。但两者既对立又统一,很难达到十全十美的效果。因此海贼王ova,需要根据特殊的工作条件,选择更加适合当下条件的特性。
在主变智能喷淋装置推送中,小编阐述了主变消控回路改造的缘由:为达到主变喷淋装置运行于自动状态的目的,将主变高、中压侧开关节点引入,增强装置的可靠性,排除易误动的缺点。
同样道理,在主变消控回路工作时,防误动应优先于防拒动。原因在于,消控回路工作作为系统的干扰源,难免会引入噪音,引起装置的误动作;而在消控回路工作期间,恰巧发生主变火灾事故是小概率事件,防拒动优先级较低。
因此,在综合考评下,优先考虑防误动更符合实情。

电磁阀检修安措及验收细则
电磁阀作为装置的重要一环,其动作机理如下图所示:

电磁阀动作机理示意图
其中,6LP表示电磁阀动作出口压板;主变高、中压侧开关位置闭锁条件受主变开关联锁/解锁切换把手控制:联锁位置,开关位置节点接入回路;解锁位置姜辣蛇,开关位置节点被短接土淘网。
如图所示,在同时满足主变高、中压侧开关(分位)以及火灾报警信号(发生)条件时,脉冲信号通过电磁阀动作出口压板6LP发送至电磁阀,电磁阀动作,其内部探针刺破N2启动罐中垫片,令其中N2冲破各N2储气瓶中止挡片周盛俊杰,将瓶中N2喷至灭火剂储液罐中开始储压。
因此老乐说股,在电磁阀检修完毕后,传动试验需要验证:在接收到动作脉冲后,电磁阀内部探针能够有效动作。同时,为确保N2储气瓶中N2不进入灭火剂储液罐中,需要将电磁阀与N2启动瓶分离。
综上可知,电磁阀检修时,安措与验收细则如下:
安措:
1)将电磁阀与N2启动瓶完全分离
2)检查各N2储气瓶、灭火剂储液罐压力指示均为零
验收细则:
主变高、中压侧开关分位时,在消防主机接收到火灾告警信号约30s后,电磁阀能够有效动作,即电磁阀探针动作。
主变高、中压侧开关合位时,先将主变开关联锁/解锁切换把手切至解锁位置,再依据停电条件下的验收细则进行。

电动阀检修安措及验收细则
电动阀作为灭火剂喷出流程的最后环节,其动作机理如下图所示:

电动阀动作机理示意图
其中,7LP表示表示电动阀动作出口压板;
由图可知,在同时满足主变高、中压侧开关(分位)以及火灾报警信号(发生)条件时,电动阀动作;如果灭火剂储液罐内压强达到0.55Mpa,灭火剂就会有效喷出。同时,为监视电动阀的开放程度,在电动阀通过行程节点会向消防主机反馈信号漏斗子专栏,若动作不到位,则主机告警。
因此,在电动阀检修完毕后,传动试验需要验证:在接收到动作脉冲后,电动阀有效动作,到位后,消防主机能够收到反馈信号。同时,为确保在电动阀传动试验时,电磁阀不误动作(误动作会使得灭火剂储液罐内压强达到0.55Mpa,最终导致灭火剂误喷),需要将电磁阀动作出口压板6LP取下。
综上可知,电动阀检修时,安措与验收细则如下:
安措:
1)取下电磁阀动作出口压板6LP
2)检查各N2储气瓶、灭火剂储液罐压力指示均为零
验收细则:
主变高、中压侧开关分位时,在消防主机接收到火灾告警信号约1min后,电动阀能够在较短的时间内(大约10s),完成关闭至完全开启的状态转变;同时,消防主机能够有效收到电动阀行程触点返回的“到位”信号。
主变高、中压侧开关合位时,先将主变开关联锁/解锁切换把手切至解锁位置,再依据停电条件下的验收细则进行。

消控回路改造安措及验收细则
消控回路改造的主要内容为主变高、中压侧开关位置节点的引入。因此,传动试验需要在主变停役的情况下,实际验证开关位置节点以及主变开关联锁/解锁切换把手的有效性。
同时,传动试验时,主变开关位置接入压板需要在放上位置,为防止传动试验时电磁阀误动作,导致灭火剂误喷,需要将电磁阀与N2启动瓶分离。
综上可知巫妖王庭,消控回路改造时,安措与验收细则如下:
安措:
1)将电磁阀与N2启动瓶完全分离
2)检查各N2储气瓶、灭火剂储液罐压力指示均为零
验收细则:
1)主变高、中压侧开关分位时,电磁阀有效动作,相应主变电动阀动作,动作指示灯点亮。
2)主变高、中压侧开关合位时张佩君,电磁阀与相应主变电动阀均不动作,动作指示灯熄灭。
3)主变高压侧开关合位,中压侧开关分位时,电磁阀与相应主变电动阀均不动作,动作指示灯熄灭。
4)主变高压侧开关分位,中压侧开关合位时,电磁阀与相应主变电动阀均不动作,动作指示灯熄灭。
5)主变开关联锁/解锁切换把手切至解锁位置,电磁阀有效动作,相应主变电动阀动作黑亮综艺,郭文韬动作指示灯点亮。
结束语
本篇推送结合主变消控回路的检修工作,按照检修设备的类型,探讨了相应的安措布置方法以及验收细则。为现场工作人员的验收工作提供理论支撑。
本文由50HzPower为您呈现,欢迎转发!
欢迎广大读者朋友积极反馈意见、投稿尸虐。
投稿及意见邮箱fifty_hz@163.com