雷晓晨

雷晓晨脚手架工程真的不难学,看完这篇文章秒懂!-浙江建院工程造价协会

雷晓晨脚手架工程真的不难学,看完这篇文章秒懂!-浙江建院工程造价协会

雷晓晨
转载自工程造价
脚手架:施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。
脚手架多种多样,其分类也很多。可以按是否可移动、材料、施工性质、遮挡大小等等来分类。点击?工程资料免费下载
计算砌筑脚手架工程量时,门窗洞口及空圈洞口(包括通过建筑物的通道)等所占面积均不予扣除。
1、外墙砌筑脚手架
(1)外墙脚手架砌筑外墙
a、单排、双排脚手架企业定额的适用条件
建筑物外墙高度在15m以上者,均应执行双排脚手架相应企业定额。
建筑物外墙高度在15m以内者,一般均应执行单排脚手架相应企业定额。
建筑物外墙高度虽然在15m以内,但只要符合下列条件之一者,其符合条件立面的外墙砌筑脚手架,可执行双排脚手架相应企业定额。其余不符合条件立面,仍执行单排脚手架相应企业定额:
①门窗洞口及装饰面积占相应立面的外墙面积60%以上的外墙砌筑;
②设计图纸明确规定不允许留架眼的外墙砌筑。
b、外墙脚手架工程量的计算
外墙脚手架工程量=外墙外边线长度×砌筑高度
c、注意事项
当外墙厚度超过两砖(不包括两砖)时,除按规定计取外脚手架外,同时尚应按里脚手架的计算规定计取里脚手架,即应按双面脚手架计算。
外墙高度不超过3.6m时,其外墙砌筑脚手架应执行里脚手架企业定额。
突出外墙面宽度在240mm以内的墙垛、附墙烟囱等,不计算脚手架。宽度超过240mm时,按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。
(2)里脚手架砌筑外墙
当施工组织设计规定采用里脚手架砌筑外墙施工时,外墙砌筑脚手架可按里脚手架企业定额执行,同时应列项计取单独斜道、安全网等两项脚手架附加费用。
a、里脚手架砌筑外墙的脚手架工程量计算
按里脚手架工程量计算规则(内墙净长乘以净高以“m2”)计算。
b、单独斜道及安全网工程量的计算
单独斜道工程量,按外墙外边线长度乘以室外地面至墙顶高度以“m2”计算。
安全网工程量,同里脚手架砌外墙工程量。
2、内墙砌筑脚手架
内墙砌筑脚手架工程量,按内墙净长乘以内墙净高以“m2”计算。内墙净高为室内地坪至顶板下表面的距离。
3、独立砖柱、房上烟囱砌筑脚手架
独立砖柱、房上烟囱砌筑脚手架工程量,均按其结构外围周长加3.6m乘以实砌高度以“m2”计算点击?工程资料免费下载
独立柱脚手架工程量,按柱的外围周长加3.6m乘以柱高以“m2”计算。柱高,指楼(地)面至楼板底面的距离。
4、现浇钢筋混凝土框架梁、柱脚手架
 现浇钢筋混凝土框架结构的楼板有现浇钢筋混凝土楼板和铺预制空心楼板两种结构方案,其脚手架造价的编制方法也是不一样的。
(1)现浇楼板时的框架梁柱脚手架
其梁和楼板不计取脚手架,仅按独立柱脚手架规定列项计算柱脚手架。
(2)铺预制空心楼板时的框架梁柱脚手架
a、四周大梁和连系梁,不能利用外墙砌筑脚手架时,计取单梁脚手架;
b、内部大梁和连系梁,分别按全长和梁长,计算单梁脚手架;
c、柱的脚手架不再计算。
四周大梁和连系梁脚手架工程量,按外围长度乘以梁底高度以“m2”计算。
内部与柱相连的主梁和连系梁脚手架工程量,按梁全长(包括柱占长度)乘以梁底高度以“m2”计算。
内部与主梁和连系梁相连的次梁脚手架工程量,按梁净长乘以梁底高度以“m2”计算。梁净长,是指主梁或连系梁侧面之间的次梁长度。
5、钢筋混凝土墙脚手架
钢筋混凝土墙脚手架,当墙高在3.6m以内时,按里脚手架计算;当墙高在3.6m以上时,按单排脚手架计算。墙高,是指楼(地)面至楼板底面的距离。
钢筋混凝土墙脚手架工程量,按内墙净长乘以墙高以“m2”计算。
当柱子与墙整浇为一体时,柱子不另计取脚手架,墙体外露净长线计算时包括柱子外露尺寸在内。
6、钢筋混凝土电梯井壁脚手架
钢筋混凝土电梯井壁脚手架工程量,按外围周长乘以净高以“m2”计算,执行里脚手架企业定额。当墙高在3.6m以上时,执行单排脚手架定额。
7、其他现浇钢筋混凝土脚手架
(1)阳台挑梁、边梁脚手架
若阳台为现浇钢筋混凝土结构时,其挑梁、边梁不计算脚手架;若为铺预制板时,按单梁计算规则计算单梁脚手架。
(2)以下现浇钢筋混凝土结构不计算脚手架:
a、滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、水塔、筒仓;
b、现浇钢筋混凝土有梁板、无梁板、平板;
c、现浇钢筋混凝土基础梁、地圈梁、圈梁、过梁、挑梁压入墙内部分;
d、现浇钢筋混凝土构造柱;
e、现浇钢筋混凝土雨篷、楼梯、挑檐、天沟、压顶等。

装饰及安装工程脚手架

1、装饰工程脚手架
(1)室内墙面与天棚装饰脚手架
室内高度在3.6m以内的内墙与天棚装饰,其脚手架费用已包括在相应企业定额内,不得另列项目计算。点击?工程资料免费下载
其工程量按实际搭设长度,以“延长米”计算。
架空运输道,以架宽2m为准。如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2;超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。
(2)单独斜道脚手架
在其工程量计算,同外墙脚手架计算规则。
(3)安全网
其工程量,同里脚手架砌外墙时的外墙砌筑脚手架工程量。
2.护脚手架
(1)沿街荆笆(竹笆)防护
沿街荆笆(竹笆)防护工程量,按实际搭设防护面积以“m2”计算。
(2)独立防护架
水平防护架工程量,按实际铺设的水平投影面积以“m2”计算。
垂直防护架工程量,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度以“m2”计算。

出品丨工程造价协会
编辑丨张晶

?